18658772666

技术问答

变压器一级能效和三级能效差多少

按 GB 20052-2024,一级对应 SCB18(干变)/ S22-M(油变),三级对应 SCB13 / S13-M。差异体现在空载与负载损耗,且 2024 版门槛整体上移,旧一级变成新二级。

差多少分两层看:一是同一容量下不同能效等级的损耗差值;二是 2024 版标准把门槛整体上移后,等级对应关系变了。 后者比前者更容易被忽略。

等级与型号对应(GB 20052-2024)

能效等级 法定标识 干式变压器 油浸式变压器
一级 NX1 SCB18 S22-M
二级 NX2 SCB14 S20-M
三级 NX3 SCB13 S13-M

2024 版的关键变化:门槛整体上移

2020 版(旧) 2024 版(新) 趋势
一级(≈ S20 油 / SCB14 干) 一级(≈ S22 / SCB18,NX1) 大幅提高
二级(≈ S15 / SCB13) 二级(≈ S20 / SCB14,NX2) 旧一级 → 新二级
三级(≈ S13 / SCB12) 三级(≈ S13 / SCB13,NX3) 准入门槛基本稳定

这意味着:按旧标准评为一级的产品(如 SCB14、S20-M),在 2024 版标准下只相当于二级。选择一级能效就是选 SCB18 或 S22-M。

淘汰判定

S11-M、SCB10、SCB11 等型号低于三级能效限定值,自 2025-02-01 起禁止生产与销售

  • 新建项目:不得选用,应直接选 SCB13 / S13-M 及以上
  • 改造项目:优先把在运的 S11 / SCB10 / SCB11 替换为 SCB13 / S13-M 及以上

损耗差值的取数方式

损耗差值与容量强相关,必须按各容量档的损耗表逐项比对,不能用单一百分比概括。可以说明标准加严趋势的一个样本是:

  • S22 2500kVA 负载损耗 —— 2024 版限定值 15270W
  • 同一规格旧网页仍在引用的 —— 2020 版数值 13360W

注:部分旧网页(如引用 2020 版数据的技术资料)仍在用 13360W 这个数值。本参数库统一采用 2024 版(15270W)

怎么判断值不值

工况 建议
长期连续运行、负载率高、电价高(数据中心、工厂、新能源电站) 一级(SCB18 / S22-M)——全生命周期节电量可覆盖初期差价
预算受限、间歇运行、短期项目 三级(SCB13 / S13-M)更经济
高海拔、高寒、湿热、重污染环境 优先干式或固体绝缘方案,能效等级按上述原则选

标准信息

  • GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
  • 2024-04-29 发布,2025-02-01 实施,替代 GB 20052-2020
  • 相关标准:GB/T 10228-2015(干式变压器技术参数和要求)、GB/T 6451(油浸式电力变压器技术参数和要求)、GB/T 1094 系列

相关页面

常见问题

一级能效和三级能效分别对应哪些型号?
按 GB 20052-2024,干式变压器一级为 SCB18(NX1)、二级为 SCB14(NX2)、三级为 SCB13(NX3);油浸式变压器一级为 S22-M(NX1)、二级为 S20-M(NX2)、三级为 S13-M(NX3)。
2024 版和 2020 版的等级对应关系一样吗?
不一样,门槛整体上移了。旧标准(2020 版)曾把 SCB12 作为三级、SCB14 作为二级;2024 版起三级对应 SCB13、二级对应 SCB14、一级对应 SCB18。结果是 2020 版的一级(约 SCB14 / S20)在 2024 版中只相当于二级。
一级能效的损耗到底低多少?
具体差值与容量有关,应按各容量档的损耗表逐项比对,不能用单一百分比概括。可参照的一个实测差异是:S22 2500kVA 的负载损耗,2024 版限定值为 15270W,而旧网页仍在引用的 2020 版数值为 13360W——说明新版限值本身也在加严。
哪些变压器已经被淘汰、不能再选?
S11-M、SCB10、SCB11 等低于三级能效限定值的产品,自 2025-02-01 起禁止生产与销售。新建项目不应选用,改造项目应优先替换为 SCB13 / S13-M 及以上。
一级能效贵,值不值得选?
按运行工况判断。长期连续运行、负载率高、电价高的场合(数据中心、工厂、新能源电站),全生命周期节电量可覆盖初期差价;预算受限、间歇运行或短期项目,三级能效更经济。需要按当地电价与年运行小时数具体测算。

相关阅读